baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Замена ввода 220 3квт на 380 5квт

  1. #1
    Виктор1971
    Гость

    Замена ввода 220 3квт на 380 5квт

    Прошу прощения если не в том разделе спросил, почитал форум, мозг вскипел, но толком так и не понял. Может кто покажет или нарисует примерную схему подключения трехфазного ввода в частный дом, если я правильно понял то схема заземления должна быть ТНС-S, и значит ли это ,что на трехконтактые розетки 220в я должен еще один контур заземления делать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    если я правильно понял то схема заземления должна быть ТНС-S
    Да, должна быть система заземления TN-C-S.
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    значит ли это ,что на трехконтактые розетки 220в я должен еще один контур заземления делать?
    Нет. Вы должны установить контур заземления на вводе в здание, затем его подключить к шине РЕ в ВРУ дома, а от этого ВРУ прокладывают до щитов трёх- пятижильным кабелем, а на освещение и розетки прокладывают трёхжильным кабелем.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вот посмотрите схему электроснабжения дома:


  4. #4
    Виктор1971
    Гость
    Замечательный форум, спасибо за ответы, попробую разобратся еще в схеме.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 18.01.2013 в 21:06.

  5. #5
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    попробую разобратся еще в схеме.
    Вроде разобрался,согласно етой схемы если мне от ВРУ тянуть три фазы в гараж, то тянуть нужно пяти жильным кабелем, тоесть N отдельно и PE отдельно, или же можно дотянув четырех жильным до гаражного щитка, а там уже отдельно разделить рабочий ноль на N и PE для заземления однофазных розеток?
    Последний раз редактировалось Виктор1971; 18.01.2013 в 21:24.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    или же можно дотянув четырех жильным до гаражного щитка, а там уже отдельно разделить рабочий ноль на N и PE для заземления однофазных розеток?
    После разделения PEN на N и РЕ-проводники в ВРУ, запрещено их опять объединять в PEN. ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Вы обязаны в гараж прокладывать пятижильным кабелем!

  7. #7
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Вы обязаны в гараж прокладывать пятижильным кабелем!
    Или же сделать еще один контур заземления?

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    Или же сделать еще один контур заземления?
    Еще один контур не помешает, но как написал Григорий-ЗАПРЕЩЕНО объединять PE и N после их разделения.
    И проводка должна быть обязательно 3-х или 5-ти проводная.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения