Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
или же можно дотянув четырех жильным до гаражного щитка, а там уже отдельно разделить рабочий ноль на N и PE для заземления однофазных розеток?
После разделения PEN на N и РЕ-проводники в ВРУ, запрещено их опять объединять в PEN. ПУЭ, 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Вы обязаны в гараж прокладывать пятижильным кабелем!