baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Нужно ли устанавливать гильзу в месте прохода через перегородки?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли устанавливать гильзу в месте прохода через перегородки?

    Нужно ли устанавливать гильзу в месте прохода перфорированного лотка с крышкой, проволочного лотка через плиты перекрытия, а так же через перегородки, разделяющие электрощитовые с офисными помещениями?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли устанавливать гильзу в месте прохода перфорированного лотка с крышкой, проволочного лотка через плиты перекрытия, а так же через перегородки, разделяющие электрощитовые с офисными помещениями?
    Если конструкции перекрытий и перегородок выполнены из несгораемых материалов, то никаких гильз устанавливать не надо. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п.

  3. #3
    YuriA
    Гость
    То есть если стена из кирпича или бетона, то гильзу можно и не ставить? Я правильно понял?

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Я правильно понял?
    Поняли правильно, только необходимо выполнить несколько условий:
    -противопожарную защиту
    -сменяемость электропроводки
    -целостность кабельных линий от сдавливания

  5. #5
    Александр
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    -целостность кабельных линий от сдавливания
    А можно ли использовать обычную гофру при прокладке кабеля через бетонную стену?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А можно ли использовать обычную гофру при прокладке кабеля через бетонную стену?
    Можно, но гофрированный шланг должен быть с индексом "НГ".

  7. #7
    Александр
    Гость
    Благодарю Станислав.А можно ссылку на нормативные документы?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п.

  9. #9
    Александр
    Гость
    Благодарю Станислав за ответы.А как с условием -"целостность кабельных линий от сдавливания"которые я цетировал в первом сообщении.(меня интересуют несгораемые стены - бетонные и кирпичные)Есть про это в нормативных документах?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А как с условием -"целостность кабельных линий от сдавливания"которые
    От сдавливания в бетонных стенах? Стены какого года постройки? Боитесь сдавливания, прокладывайте всю электропроводку в металле (шутка).
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Есть про это в нормативных документах?
    Данную проходку через стены решают индивидуально и выбирают способы защиты, если они необходимы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения