Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
И вот мне хотелось бы узнать, а кто этот коэффициент установил?
Для квартир повышенной комфортности коэффициент одновременности устанавливает проектировщик на основании задания заказчика. СП 31-110-2003, таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру.
4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).