В щиты наружной установки требуется заводить кабель снизу, в противном случае существует большая вероятность попадания влаги внутрь щита, что неминуемо приведёт к аварии.
Им будет наплевать, так как этот щит относится к Вашей сфере ответственности (собственности).
Чем накрыт? Как предотвратите стекание воды по кабелю? Герметизация не решит проблему, так как в процессе эксплуатации на открытом пространстве состав герметика будет подвергаться атмосферным воздействиям (жара, мороз, вода, лёд), что неминуемо приведёт к разгерметизации вводного отверстия.
Их требуется устанавливать в доме, в сухом помещении, а не на улице. ПУЭ, 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. ПУЭ, 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
От конструкции контура заземления до главной заземляющей шины Вы должны прокладывать медный проводник сечением не менее 10 мм2. ПУЭ, 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Главная заземляющая шина должна быть в ВРУ дома, а ВРУ устанавливают в доме. ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.