У меня возник вопрос, могу ли я в строительной конструкции сделать скрытую электропроводку по диагонали стены, если стена свыше 80 мм? По СНиП 3.05.06-85 вроде бы могу, но по ГОСТ Р 50571.15-97 не могу…
Почему противоречит СНип ГОСТу и что имеет больший приоритет?
(ГОСТ Р 50571.15-97, скрытая электропроводка должна прокладываться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения
СНиП 3.05.06-853.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.