baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Разрешено ли так прокладывать кабель?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Разрешено ли так прокладывать кабель?

    Допускается ли прокладка скрытой электропроводки кабелем ВВГ по кирпичной стене, обшитой металлической сеткой «паутинка», под штукатурку?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Можете смело прокладывать кабель по кирпичной стене, обшитой металлической сеткой «паутинка», под штукатурку, но только кабелем ВВГнг (не поддерживающий горение) в гофрированной трубе.
    Ознакомьтесь с нижеследующими требованиями.
    СП 31-110-2003, 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
    ПУЭ, 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения