Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Допускается ли установка соединительных муфт в стояках, проложенных в металлических трубах на кабель ВВГнг-FR-LS 5*185?
Если сможете в металлической трубе надёжно закрепить муфту, то почему бы нет. ПУЭ, 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;