baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Допускается ли крепить распределительные коробки к лотку?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли крепить распределительные коробки к лотку?

    Допускается ли крепление распределительных коробок слаботочных сетей саморезами к металлическому кабельному лотку без применения монтажной пластины?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Металлический лоток служит для прокладки на нём проводов и кабелей, и не может служить надёжным основанием для размещения распределительных коробок. Потом необходимо учитывать назначение металлических лотков. Могут ли они вообще использоваться под слаботочную сеть? ПУЭ, 2.1.16. В одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения