Подключили квартиры таким вот макаром. До автоматов АВВГ 10мм. От щитка к счетчику квартиры ПВС 2х2,5. Насколько адекватно сработали "электрики"? Фото прилагается.IMG_3480-001.jpg
Подключили квартиры таким вот макаром. До автоматов АВВГ 10мм. От щитка к счетчику квартиры ПВС 2х2,5. Насколько адекватно сработали "электрики"? Фото прилагается.IMG_3480-001.jpg
Может опишите предысторию? Что электрики делали в щите? Кто их допустил до работы? Такую работу принимать нельзя, это издевательство, одни нарушения.
1. Обязаны были проложить до этажного щита медным пятижильным кабелем, а не алюминиевым четырёхжильным. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
От этажного щита требуется прокладывать трёхжильный кабель с индексом "нг". ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
1. В щите должен быть установлен вводной трёхполюсный автоматический выключатель. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
2. В щите требуется установить шины N и РЕ. ПУЭ, п. 4.1.22. Распределительное устройство должно иметь устройства, для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов.