    Как подключать многопроволочный провод в щитах?

    Разрешается ли использовать многопроволочные (гибкие) провода при сборке модульных щитков? Имеется ввиду соединения шин, автоматов, перемычки. Естественно с опресовкой.
    Последний раз редактировалось Alkhr; 15.02.2013 в 17:21.

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Извиняюсь, уже нашел ответ, плохо пользовался поиском. Ответ в теме "Какой марки кабель предпочтительнее для разводки внутри распределительного щита?"
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.02.2013 в 17:53.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    Естественно с опресовкой.
    Всё правильно, с опрессовкой можно, чтобы обеспечить надёжное соединение к зажимам.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.