Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Есть предложение проложить кабель открыто в гофро-трубе и металлическом лотке по стенам лестничного марша с последующими отводами в квартиры. Можно ли осуществлять данным образом монтаж и можно ли бурить перекрытия?
Прокладывать открыто по лестничным клеткам запрещено.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Прошу дать ответ с ссылкой на нормативные документы.
СП 31-110-2003, 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников.
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.