В монолитном сооружении молниезащита выполнена посредством внутренней арматуры монолита. По моему она должна быть видимая, катанка по фасаду. Подскажите, как правильно и какой пункт ПУЭ? Заранее благодарен .
В монолитном сооружении молниезащита выполнена посредством внутренней арматуры монолита. По моему она должна быть видимая, катанка по фасаду. Подскажите, как правильно и какой пункт ПУЭ? Заранее благодарен .
и как такое бывает????где проект и как соединяются арматура внутри?как это проверить? как проверять целосность?странно и непонятно все.
Ознакомьтесь с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки. Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения. Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.
Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды, повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые механические нагрузки.
да,все хорошо, но знаю случай на юге украины (дождя небыло 120 дней) и грунтовые воды ушли глубже и сопротивление возросло на столько, что произошло ЧП (током убило человека).Это мы узнали позже, что виновата та самая арматура железобетонного стояка здания. лично я не надеюсь впреть на естественные заземлители.
он наверное имеет в виду спуск с крыши молнезащитной сетки или устройство заземлителя?! может это контур уравнителя потенциалов?все зависит от проекта
Последний раз редактировалось mohio; 15.07.2010 в 22:44.
100% защиты от молнии не существует, но надо предусмотреть по максимуму. Использовать естественные заземлители и искусственные, тогда появится шанс уберечь людей от поражения током.