Почему прокладывали СИПом, а не кабелем? СИП не предназначен для прокладки в земле.
То есть у Вас получается 3х240+1х120?
Вот формула расчёта потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
Если применить кабель с медными жилами сечением 95 мм2 при длине кабельной линии 100 метров, то считаем по формуле таким образом:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (110*450)/(240*50)=49500/12000= 4,1%