Тема: Как сделать правильное разделение PEN проводника?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от tumnik Посмотреть сообщение
    по какой схеме собирать внутриквартирный щит? Нужен ли автомат перед счётчиком?
    Обязательно требуется в квартирном щите устанавливать аппарат защиты перед счётчиком. ПУЭ, 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Цитата Сообщение от tumnik Посмотреть сообщение
    Могу ли я разделить в щите на первом этаже и протянуть к себе три жилы?
    Можете разделить во ВРУ дома на главной заземляющей шине, но только с разрешения обслуживающей организации. Для одного квартиранта это будет накладно, такие действия надо делать сообща в складчину с другими жильцами дома.
    Цитата Сообщение от Сергей73 Посмотреть сообщение
    Т.е. в системе TN-C вводной АВ(перед счетчиком)должен быть только на фазу(1полюс)?
    Всё правильно, на PEN-проводник запрещается устанавливать аппараты защиты.

  2. #22
    tumnik
    Гость
    Т.е. схема следующая, "на пальцах":
    фазный провод -- автомат-счетчик-автоматы "по группам";
    PEN -- счетчик-шина N.
    Все верно?

  3. #23
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от tumnik Посмотреть сообщение
    Т.е. схема следующая, "на пальцах":
    фазный провод -- автомат-счетчик-автоматы "по группам";
    PEN -- счетчик-шина N.
    Все верно?
    Не нужно "на пальцах", во 2-м посте Григорий привел правильную схему, и объяснил все.

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    tumnik, а не пробовали внимательно ознакомиться с темой? PEN запрещено разрывать коммутационными аппаратами и счётчиками. ПУЭ, 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  5. #25
    Читатель
    Гость
    Подскажите. Читал о рекомендации переводить дома из системы заземления ТN-С в TN-C-S. Ясное дело - за свой счет. А если в многоквартирном доме приватизировано только % 20-30 жилья, должно ли государство реконструировать такие дома? Или все равно нужно скидываться жильцам? И сколько это может стоить?

  6. #26
    Читатель
    Гость
    Теперь вопрос ближе к теме. У меня дом на TN-C. При установке стиралки монтажник из сервиса магазина, проводя отдельную линию, ставить УЗО не стал. Помню как-то мотивировал, но дословно не воспроизведу. Возможно и по ПУЭ-7. НО! Третий провод он прикрутил к корпусу щитка, грубо говоря, на нерабочий "ноль". Правильно он сделал? А фаза естественно через автомат. Но - обычный, черный, какие раньше при строительстве ставили.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    А если в многоквартирном доме приватизировано только % 20-30 жилья, должно ли государство реконструировать такие дома?
    С бюджетов регионов выделены средства на капитальный ремонт и реконструкцию домов старой постройки. Данные средства переводились в управляющие компании. Вам необходимо обратиться в УК, чтобы прояснить ситуацию с расходованием этих целевых средств.

  8. #28
    Читатель
    Гость
    Думаю что обращаться излишне. Не знаю когда выделялись эти средства. Но в нашем доме кап ремонта не было ни разу. Думаю, не ошибусь, если предположу, что денежки, как всегда разворовали по дорожке. У нас тут вообще просадка напряжения больше 12%. больше года так. Никто не чухается. Удивляюсь как еще техника-то работает.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    Третий провод он прикрутил к корпусу щитка, грубо говоря, на нерабочий "ноль". Правильно он сделал?
    В системе заземления TN-C нет заземляющего проводника. Сделал неправильно и последствия могут быть непредсказуемы с летальным исходом.
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    Думаю что обращаться излишне. Не знаю когда выделялись эти средства. Но в нашем доме кап ремонта не было ни разу. Думаю, не ошибусь, если предположу, что денежки, как всегда разворовали по дорожке.
    Прямая дорога в прокуратуру. Сейчас с жуликами из УК не церемонятся, дают срока реальные.
    Цитата Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
    У нас тут вообще просадка напряжения больше 12%. больше года так. Никто не чухается. Удивляюсь как еще техника-то работает.
    Обращайтесь в прокуратуру и суд, только так Вы можете защитить свои права.

  10. #30
    Читатель
    Гость
    В системе заземления TN-C нет заземляющего проводника. Сделал неправильно и последствия могут быть непредсказуемы с летальным исходом.
    А как правильно? Чего теперь делать? Главное когда меняли щетчики от ЭС, электрик все это видел и ничего не сказал. Поэтому наверное бессмысленно обращаться в электросеть. (Там и голубой и полосатый провода рядом прикручены. Только не к корпусу конечно, а к пластине, на которой щетчики держатся. Я даже не пойму, как щетчик стиралку учитывает. Только по фазе, что ли?)
    У меня вот срочный вопрос возник. Я сейчас специально ходил искать нерабочик ноль в щитке, и увидел, как в месте, где соединяются (причем не на рейке а одним болтом) нули из квартир, светится красным один проводок, как диод. Не сочтите за идиота, но по-моему надо звонить в электросеть