Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Внятно такой случай не рассматривается в ПУЭ.
Почему же нет, смотрите ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;


Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Требуется ли такое заземление во взрывопожароопасных зонах?
Интересно, а почему собираетесь прокладывать кабель во взрывоопасных зонах в металлорукаве, а не в стальных рубах? Металлорукав не обладает локализационной способностью и не способен защитить кабель от механических повреждений. ПВХ-изоляция на металлорукаве так же не способна обеспечить защиту от косвенных прикосновений.