baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Куда подключать броню кабеля и контур заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    mohio
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    а четвертая жила и броня куда
    Броня опять на РЕ или с другого конца на ГЗШ в ВРУ садим(если питаем от ВРУ). Броня не силовой заземлитель, а защитный заземлитель.
    Между ПР и ВРУ делаем перемычку медным проводом не менее 16 мм или чаще-сечением перемычки между ВРУ и РП по меди
    Последний раз редактировалось mohio; 10.09.2010 в 15:24.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения