  1. #11
    maik35
    Гость
    Поясните пожалуйста, что такое пулька на конце провода и как ее выполнить

  2. #12
    Феридыч
    Гость
    Конструкция автоматов допускает подсоединение ПВ-3 и без наконечника и опрессовки и лужения.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Феридыч Посмотреть сообщение
    Конструкция автоматов допускает подсоединение ПВ-3 и без наконечника и опрессовки и лужения.
    Кто Вам сказал такую чушь? Запрещено подключать ПВ-3 без наконечников, опрессовки и т. д., так как такой способ соединения не может обеспечить надёжного контакта.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Феридыч Посмотреть сообщение
    Конструкция автоматов допускает подсоединение ПВ-3
    Если подключить ПВ-3, так как Вы предлагаете
    Цитата Сообщение от Феридыч Посмотреть сообщение
    без наконечника и опрессовки и лужения
    то в процессе эксплуатации получим нагрев и оплавление проводников. Такие соединения ЗАПРЕЩЕНЫ.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от maik35 Посмотреть сообщение
    Поясните пожалуйста, что такое пулька на конце провода и как ее выполнить
    Под пулькой gleb хотел сказать, что конец проводника загибается, хотя непонятно зачем это делать

  6. #16
    maik35
    Гость
    Спасибо,. понял

  7. #17
    VIPer
    Гость
    А почему для разводки внутри щита используется многопроволочный провод а не моножила? Ведь с моножилой проще, не надо опресовывать...

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А почему для разводки внутри щита используется многопроволочный провод а не моножила? Ведь с моножилой проще, не надо опресовывать
    Проще когда сечения маленькие, а если приходится гнуть провода на 10 мм2, то лучше применить многожильные, но предварительно опрессовать их наконечниками.

  9. #19
    YuriA
    Гость
    Какое сечение провода ПВ 3 предпочтительно применять для расключения распределительного щитка квартиры (частного дома)? 6 кв.мм достаточно будет?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Какое сечение провода ПВ 3 предпочтительно применять для расключения распределительного щитка квартиры (частного дома)? 6 кв.мм достаточно будет?
    Зависеть будет от установленной мощности.