baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Старый площадочный щит (TN-C) в свете актуальных ПУЭ.

  1. #11
    Wolframm
    Гость
    Ну так что, никто картинку из 10 поста не покритикует? Все соответствует "библии" 7 редакции?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Делайте вот так


  3. #13
    Wolframm
    Гость
    Смахивает на ввод с ВЛ
    Или только в части подключения счетчика картинку использовать? У меня ведь НЕЛЬЗЯ вщитке разделять PE и N...

  4. #14
    Wolframm
    Гость
    По моему это херь какая-то... точнее одно и то же...
    shema2.jpg

  5. #15
    Wolframm
    Гость
    Или даже так (два варианта):
    shema3.jpg
    Но какой в этом смысл в двухпроводке?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    Или только в части подключения счетчика картинку использовать?
    Я для этого и дал Вам эту схему, чтобы Вам показать подключение в части прибора учёта.
    На Ваших схемах указывается шина РЕ, но её ведь нет и быть в данном случае не может. У Вас устанавливается шина PEN. Чтобы сделать всё грамотно, необходимо разделить PEN на вводе во ВРУ, а от ВРУ протягивать отдельный РЕ-проводник.

  7. #17
    Wolframm
    Гость
    Ну если неточность только в названии шины, тогда так:
    shema4.jpg
    Вопрос, зачем вести ДВА нулевых провода к прибору учета в данном случае (2 рис.), может все таки одним + перемычка (рис.1) или вообще без перемычки, ибо она уже в самом приборе есть?
    Ну а по поводу "разделить PEN на вводе во ВРУ, а от ВРУ протягивать" - про это не то что участник, но любой посетитель форума уже знает наизусть .

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    Вопрос, зачем вести ДВА нулевых провода к прибору учета в данном случае (2 рис.), может все таки одним + перемычка (рис.1) или вообще без перемычки, ибо она уже в самом приборе есть?
    Можете один проводник подвести к прибору учёта, но есть вероятность, что откажут в подключении, хотя в счётчике эти клеммы объединены.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Wolframm, нарисовал Вам схему


  10. #20
    Wolframm
    Гость
    Спасибо, Станислав !

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения