baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как рассчитать сечение?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать сечение?

    Как рассчитать сечение кабеля, если известна мощность 53 кВт, напряжение 380в, длина кабеля 15 метров? Скажите, сколько будет ампер?

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как рассчитать сечение кабеля, если известна мощность 53 кВт, напряжение 380в, длина кабеля 15 метров? Скажите, сколько будет ампер?
    53000/380/1,73=80,6 А
    соответственно автомат должен быть на 100 А
    от сюда уже выбираем сечение: 25 квадратов по меди (5х25)

  3. #3
    YuriA
    Гость
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    53000/380/1,73=80,6 А
    соответственно автомат должен быть на 100 А
    от сюда уже выбираем сечение: 25 квадратов по меди (5х25)
    А по нагреву 25 кв.мм для 100 А автомата не подходит. Мое мнение надо 50 кв.мм ( и то это под вопросом, т.к нужно исходить от условий прокладки, длины кабеля)......минимум можно 35 кв.мм (но при достижении условного тока расцепления 1,45 In) кабель будет работать в режиме перегрузке. Опять же мое мнение, автоматический выключатель выбирается для защиты кабеля, а не нагрузки (если не прав поправьте)
    Последний раз редактировалось YuriA; 15.03.2013 в 23:06.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    соответственно автомат должен быть на 100 А
    А почему не на 80 А?

    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    А по нагреву 25 кв.мм для 100 А автомата не подходит.
    Согласен полностью. На 25 мм2 необходимо устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 80 А.
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Мое мнение надо 50 кв.мм ( и то это под вопросом, т.к нужно исходить от условий прокладки, длины кабеля)......минимум можно 35 кв.мм
    Согласен полностью. Чтобы точно рассчитать, надо знать условия прокладки.
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    (но при достижении условного тока расцепления 1,45 In) кабель будет работать в режиме перегрузке.
    Надо уточнить, что кабель сечение 35 мм2, защищённый автоматическим выключателем номиналом 100 А, в аварийном режиме будет работать в режиме допустимых токовых нагрузок.

  5. #5
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Согласен полностью. На 25 мм2 необходимо устанавливать автоматический выключатель номиналом не более 80 А.
    Сообщение от YuriA
    Мое мнение надо 50 кв.мм ( и то это под вопросом, т.к нужно исходить от условий прокладки, длины кабеля)......минимум можно 35 кв.мм
    Согласен полностью. Чтобы точно рассчитать, надо знать условия прокладки.
    Извиняюсь криво посмотрел... минимум 30. учитывая что ток будет в пределах 80 А, думаю этого будет достаточно, тем более что длинна прокладки не велика
    Последний раз редактировалось Alkhr; 18.03.2013 в 12:43.

  6. #6
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от Alkhr Посмотреть сообщение
    минимум 30.
    Еще и криво написал... 35!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения