Для ограничения засветки окон требуется устанавливать светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон. Вам необходимо обратиться с жалобой в управляющую компанию, пи отказе решить проблему, пишите в СЭС.
СП 52.13330.2011 Естественное и искуственное освещение
7.82. Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитектурное, рекламное и витринное, не должны превышать значений, приведенных в таблице 27.
Таблица 27 Нормируемые значения вертикальной освещенности на окна жилых зданий



7.83. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.
7.84. В целях ограничения засветки окон следует применять светильники с ограниченными значениями силы света в направлении окон или светильники с экранирующими решетками.