Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Не могу найти четкую информацию о кабеле ВВГ 3*2,5 и
Для розеток 2.5 квадрата - достаточно. ВВГнг-LS - нормальный кабель.
Не поддерживает горение (нг), с пониженным дымо- и газовыделением (LS).
Кабель можно взять и NYM, он соответствует ГОСТу. но он зараза не переносит солнечного света. У него много клонов со схожими названиями.
На вводе ставите атомат 25А, далее узо 40А 30ма, после уже автоматы по 16А на каждую линию.
УЗО берите электро-механическое Legrand, Schneider (Domovoy), или АВВ.
Не ставьте электронное (зато - дешёвое !!!) Не ведитесь на ТДМ, ИЭК и пр. Жизнь или кошелёк?! - рашать Вам.
Можно конечно вместо вводого автомата и УЗО поставить ДИФавтомат, сэкономив немного места. Но пораздельности проще в обслуживании. (Форс-мажорные обстоятельства). Если решитесь на дифавтомат, то обратите внимание на наличие окошка с фажком, указывающего на причину отключения - перегруз или утечка.
И не спутайте Диф.автотмат с Диф.выкл. (УЗО).