    Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

    Просветите по поводу PE проводника в квартире. У меня обыкновенная хрущёвка. Как я понимаю, система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всём её протяжении. На площадке ноль присоединён к этажному щитку. Проблема моя в том, что я не могу понять, где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники. Так же говорится, что по PE проводнику в нормальном режиме работы не должно протекать никаких токов.

    Если, к примеру, я возьму PE проводник с корпуса щита? А по щиту ток протекает, т.к ноль привязан к нему. Так что получается?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Разделять PEN проводник надо на ГЗШ, если она имеется. Если такой шины нет, то необходимо производить разделение на шине PE, которая в данном случае является главной заземляющей.

  3. #3
    mohio
    Гость
    нет у вас разделения и делить нечего. необходим независимый силовой заземляющий контур который и создаст РЕ-провод

  4. #4
    EXariton
    Гость
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    нет у вас разделения и делить нечего
    А разве в системе TN-C не PEN проводник?

  5. #5
    mohio
    Гость
    не понял я про PEN провод

  6. #6
    EXariton
    Гость
    Я думал, что в четырёхпроводке PEN-проводник это и есть ноль. Или нет?

  7. #7
    МихА
    Гость
    Как правило в таких домах pen-проводник выведен на корпус щита, вот с него и берите два провода - N и РЕ.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    pen-проводник выведен на корпус щита
    А если сечение PEN проводника менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию? Что тогда делать бедному обывателю?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А если сечение PEN проводника менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию?
    Тогда надо разделять на вводе в электроустановку.

  10. #10
    МихА
    Гость
    Чего вы человека нагружаете, как правило там с сечением всё в порядке. Но он может конечно накопить денег, заплатить электролаборатории за обследование и, если что, долго и упорно добиваться от обслуживающей организации приведения электрохозяйства в соответствии с ПУЭ, но к тому времени он уже получит новую квартиру или спалит эту, так как в подъезде в щитке было нипонятно что.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 20.07.2010 в 22:48.