НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий"
Ознакомьтесь с книгой "Выбор и эксплуация силовых трансформаторов" (Г.Ф.Быстрицкий, Б.И.Кудрин)
Может из СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий"?
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
- для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
- для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
- для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.