Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Регламинтируют ли правила, на сколько процентов должен быть загружен тр-тор при нормальном режиме работы.
НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий"

Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Как показывает практика тр-торы загруженные на 95-100%, долго не живут, так как его температурные параметры при полной нагрузки максимально допустимые или уже не допустимые.
Ознакомьтесь с книгой "Выбор и эксплуация силовых трансформаторов" (Г.Ф.Быстрицкий, Б.И.Кудрин)

Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
В голове крутится цифра в 80% загрузки, но от куда она хоть убей не помню...
Может из СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий"?
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
- для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
- для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
- для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.