Смотрите в пункте 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Но это для кабельных вводов, а для ВЛ надо смотреть в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью", пункт 1.7.103.
Заказчик взял эту норму с пункта 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока.
Но данный пункт не относится к обсуждаемому вопросу.
Есть ещё один пункт в разделе "Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью". 1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT.
Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ⋅А, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.