    Владимир, конечно есть ВВГнгLS, им все и делаю! Просто на объекте вижу что вентиляционщики забабахали все NYM и вот задумался что да как...

    Скажите, а если по бетонному потолку проложен звукоизоляционный материал, напоминает тонкое синтетиченское одеяло, только это какая то стекловата в как бы пододеяльнгике. Потом проложены кабели, потом подшивной потолок на металлокаркасе, один слой шумоизоляция типа картон гофрированный с наполнителем из песка и потом слой гипрока.
    Вфяснилось что звукоизоляция типа одеяла, она как бы горит, поджигаешь, и "пододеяльник" горит, сама вата не горит вообще, даже не плавится, что делать? Поулчается что скрытая проводка по сгораемым основаниям? или нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Просто на объекте вижу что вентиляционщики забабахали все NYM и вот задумался что да как
    Не ведают, что творят. Правильно подметили "забабахали".

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Поулчается что скрытая проводка по сгораемым основаниям? или нет?
    Конечно скрытая электропроводка по сгораемым основаниям. Смотрите как расшифровывается данный случай в ПУЭ, п. 7.1.38. Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    Ответ очевиден, да и Вы об этом знаете. Если в скрытом пространстве присутствует сгораемый материал, то электропроводку требуется прокладывать в металлических трубах или обкладывать кабель несгораемым материалом со всех сторон.