    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    если кабели ВВГ 2х2,5 проложены параллельно
    Почему 2х2,5? Должны прокладывать кабель с защитным РЕ проводником. ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

    Цитата Сообщение от Яна Посмотреть сообщение
    проложены параллельно, между ними должно быть 10 см даже если они нг?
    Вы вправе прокладывать кабель пучками. А расстояние в 10 см распространяется на кабельные линии, проложенные в земле и никакого отношения к электропроводке в доме не имеет.