Нужно ли вызывать представителей ГУП «Моссвет» на работы по установке опор наружного освещения и прокладку кабеля к ним? Или только на подключение кабеля от опор к сетям?
Нужно ли вызывать представителей ГУП «Моссвет» на работы по установке опор наружного освещения и прокладку кабеля к ним? Или только на подключение кабеля от опор к сетям?
Где устанавливаются опоры? На чьей территории? Есть ли согласованный проект электроснабжения? Прокладку кабеля осуществляете в земле? На каком основании подключаетесь к сетям ГУП "Моссвет"? Все эти работы должны быть отражены в согласованном проекте. В зависимости от места установки опор и прокладки кабеля, наличия других инженерных сетей в местах установки и пересечения с ними, необходимо будет вызывать заинтересованные стороны, собственников инженерных сетей.
Станиславу, знатоку! Опоры устанавливаются на территории парка культуры и отдыха.территория у них в собственности.СогласованнÐ ¾го проекта нет. кабель прокладываем в земле. и подключаемся к действующей ТП, принадлежащей парку. Кого нам вызвать из заинтересованных сторон????
Станислав, Опоры устанавливаем в парке культуры и отдыха. Территория в собственности у парка.
запитываться будем от ТП, находящейся на территории парка и у парка в собственности. Кого нам нужно вызывать из заинтересованных сторон???
Елена, тогда устанавливайте опоры, прокладывайте кабель, устанавливайте оборудование, составляйте акт на скрытые работы, проводите необходимые электроизмерения, готовьте весь необходимый пакет документов и вызывайте на подключение представителей ГУП «Моссвет».
Станислав, Спасибо Вам огромное Станислав!
Подскажите мне, как новичку еще такой момент. Надо ли вызывать до прокладки кабеля представителей Мосгоргеотреста, или тоже после того как проложим?! Ведь этот кабель надо будет нанести потом на геоподоснову!
Елена
В обязательном порядке!
У Вас в проекте электроснабжения должна быть нанесена кабельная линия со всеми отметками.
При прокладке кабеля в земле, можете самостоятельно выполнить геодезическую съёмку с указанием в исполнительной геодезической схеме точек кабельной линии по отношению к планировочной отметке.
PITBY, Ордера нет и не будет! есть свежая геоподоснова, на которой всего 1 кабель, и то мы его не задеваем
Вы собираетесь проводить земляные работы без ордера? Не боитесь из "штанишек выпасть"? Такие самовольные работы наказываются очень строго и серьёзно.
Наличие на руках геоподосновы не даёт право выполнять земляные работы.
А парк в чьей собственности? Дяди Васи?