Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
рабочий ноль присоеденен на корпус СУ
Должен быть присоединен РЕ-проводник, а не N.
Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
СУ заземлена по месту установки
Это как заземлена? Установлен заземлитель?
Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
от СУ отходит так же четырех жыльный кабель на эл.двигатель, рабочий ноль присоеденен на корпус эл.двигателя и соответственно также заземлен по месту
Должен быть присоединён РЕ-проводник.
Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
рабочий ноль присоеденен на корпус эл.двигателя и соответственно также заземлен по месту
Поясните подробнее? Смысл прокладывать N, если он идёт на заземление?
Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
Вопрос вот в чем, нужно ли присоеденять рабочий ноль к корпусу эл.двигателя???
Только РЕ-проводником.