baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: нужно ли присоеденять рабочий ноль к корпусу эл.двигателя???

  1. #1
    Валентин
    Гость

    нужно ли присоеденять рабочий ноль к корпусу эл.двигателя???

    с КТПН идет четырех жильная КЛ-0,4кВ,три фазы и рабочий ноль, питающая станцию управления(СУ) плавного пуска асинхронным эл.двигателем 110кВт, рабочий ноль присоеденен на корпус СУ, СУ заземлена по месту установки, от СУ отходит так же четырех жыльный кабель на эл.двигатель, рабочий ноль присоеденен на корпус эл.двигателя и соответственно также заземлен по месту. Вопрос вот в чем, нужно ли присоеденять рабочий ноль к корпусу эл.двигателя???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    рабочий ноль присоеденен на корпус СУ
    Должен быть присоединен РЕ-проводник, а не N.
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    СУ заземлена по месту установки
    Это как заземлена? Установлен заземлитель?
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    от СУ отходит так же четырех жыльный кабель на эл.двигатель, рабочий ноль присоеденен на корпус эл.двигателя и соответственно также заземлен по месту
    Должен быть присоединён РЕ-проводник.
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    рабочий ноль присоеденен на корпус эл.двигателя и соответственно также заземлен по месту
    Поясните подробнее? Смысл прокладывать N, если он идёт на заземление?
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    Вопрос вот в чем, нужно ли присоеденять рабочий ноль к корпусу эл.двигателя???
    Только РЕ-проводником.

  3. #3
    Валентин
    Гость
    Это как заземлена? Установлен заземлитель?
    то есть имеет свой контур заземления.

    Поясните подробнее? Смысл прокладывать N, если он идёт на заземление?
    Так, так начинаю догонять, что немного запарился. От СУ до эл.двигателя четвертая жила и есть именно РЕ проводник, так как на на СУ она сидит на корпусе и на двигателе тоже на корпусе. Все тут догнал.

    теперь надо определиться с четвертой жилой которая идет с КТПН на СУ, РЕ или N, а может PEN она??? На КТПН 10/0,4кВ 400кВа следующая картина, с нетрали тр-ра идет два проводника, один сразу на контур заземления, второй на железную шину В РУ-0,4кВ которая непосредствено сидит на корпусе КТПН, корпус КТПН в четырех местах присоеденен к контуру заземления.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    От СУ до эл.двигателя четвертая жила и есть именно РЕ проводник, так как на на СУ она сидит на корпусе и на двигателе тоже на корпусе. Все тут догнал.
    Всё правильно.
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    теперь надо определиться с четвертой жилой которая идет с КТПН на СУ, РЕ или N, а может PEN она???
    Это PEN. Его надо разделить в СУ на РЕ и N.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения