Почти одно и то же, но разница есть. ВВГзнг (или ВВГз) - с заполнением пластикатом низкой пожароопасности. ВВГнг(А) - силовой кабель без заполнения пластикатом. Индекс (А) означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96.
Кабели ВВГ, ВВГз, ВВГ-П - ГОСТ 16442-80
Кабели ВВГ, ВВГнг(А) - ГОСТ Р 53769-2010, ТУ 16-705.499-2010
Кабели ВВГнг(А), ВВГзнг(А), ВВГ-ПнГ(А) ГОСТ 16442-8 ТУ-16.К13-030-2003
Кабели ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96), ТУ 16.К71-337-2004
Кабель ВВГЭ, ВВГЭнг(А) ГОСТ Р 53769-2010, ТУ 16-705.499-2010
Кабель ВВГЭнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2010
Кабель ВВГнг(А)-LS ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96), ТУ 16.К71-310-2001
Описание: Кабель силовой с круглыми медными жилами, сердечник которого представляет собой скрученные изолированные жилы, изоляция которых выполнена из поливинилхлоридного пластиката. Поверх скрученных изолированных жил выпрессован заполнитель междужильного пространства. Заполнитель, придающий кабелю в сечении круглую форму, выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов, с улучшенными свойствами по пожаробезопасности. Оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Оболочка наложена поверх заполнения и плотно прилегает к заполнению. При этом обеспечивается свободное отделение друг от друга любых смежных элементов кабельного изделия без повреждения элементов.
Нет, с чего вы взяли? Конструктивно кабели серии ВВГз, ВВГзнг и ВВГнг-LS похожи. Разница в деталях.
ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS
1. Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
4. Внутренняя экструдированная оболочка - накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Кабели с секторными жилами допускается изготовлять без внутренней оболочки, в этом случае поверх скрученных изолированных жил должна быть наложена с перекрытием одна или две ленты из полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного полотна.
5. Наружная оболочка - из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм2 допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.
ВВГз, ВВГзнг
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой и секторной формы.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
4. Заполнение - из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси, в кабелях марки ВВГзнг из невулканизированной резиновой смеси пониженной горючести или ПВХ пластиката пониженной горючести.
5. Оболочка - из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГзнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
По поводу обмана - вопрос актуальный.
"ПРОДУКЦИЯ С ИНДЕКСОМ «нг-LS»
Опыт многочисленных испытаний по заказам пострадавших потребителей показал, что часто в таких изделиях применены не специальные, а обычные поливинилхлоридные пластикаты, или пластикаты, соответствующие индексу «нг», последние не допускается использовать внутри помещений (см. табл. 1)." Подробности здесь: http://elektroas.ru/aktualnyj-proekt...lnoj-produkcii
muhomor, а Вы ознакомьтесь с ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
а) по материалу токопроводящих жил:
- медные токопроводящие жилы (без обозначения);
- алюминиевые токопроводящие жилы (А);
б) по виду материала изоляции токопроводящих жил:
- изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В);
- изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
в) по наличию и типу брони:
- небронированные (Г),
- бронированные:
броня из стальных оцинкованных лент (Б),
броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава (Ба),
броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К),
броня из проволок из алюминия или алюминиевого сплава (Ка);
г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
- из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
наружная оболочка (В),
защитный шланг (Шв);
- из полиэтилена: защитный шланг (Шп);
- из полимерных композиций, не содержащих галогенов:
наружная оболочка (П);
д) по наличию металлического экрана:
- без экрана (без обозначения);
- с экраном (Э);
е) по исполнению в части показателей пожарной безопасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- не распространяющие горение при групповой прокладке (нг):
по категории A F/R - нг(А F/R),
по категории А - нг(А),
по категории В - нг(В);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS);
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных
продуктов при горении и тлении (нг-HF);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
(нг-FRLS);
- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных
газообразных продуктов при горении и тлении (нг-FRHF);
ж) по форме поперечного сечения кабеля:
- круглые (без обозначения);
- плоские (П);
и) по конструктивному исполнению токопроводящих жил:
- однопроволочные (о);
- многопроволочные (м);
- круглые (к);
- секторные или сегментные (с).
4.2 Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на следующие типы:
- кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или
защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение);
- кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или
защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (исполнения «нг»);
- кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого
полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной
пожарной опасности (исполнения «нг-LS»);
- кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-HF»);
- кабели огнестойкие с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения «нг-FRLS»);
- кабели огнестойкие с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения «нг-FRHF»).
4.3 Структура обозначения марок кабелей следующая:
Обозначение марки кабеля формируют в зависимости от конструкции кабеля из букв, приведенных в скобках в 4.1 в
перечислениях а)-ж). Буквы в обозначении марки располагают в порядке указанных перечислений.
Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технических условиях на
кабели конкретных марок.
Примеры обозначений марок:
- кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный круглыми стальными
оцинкованными проволоками, с защитным шлангом из полиэтилена - АПвКШп;
- кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский - BBГ-Пнг(A)-LS;
- кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных
оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не
распространяющий горение по категории А, - АВБШвнг(А);
- кабель с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории В, - ПвВнг(B)-LS;
- кабель с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих
галогенов, экранированный, не распространяющий горение по категории А, - ППГЭнг(А)-НF;
- кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не
распространяющий горение по категории А, - ППГнг(А)-НF;
- кабель с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории A F/R, - ВВГнг(А F/R)-FRLS.