baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Вопрос по работе устройства узм-51М.

  1. #1
    igor2772
    Гость

    Вопрос по работе устройства узм-51М.

    Приветствую друзья!

    Имею ввод подземным бронированным кабелем в дом в распред. щит дома.
    3-и фазы 380 вольт.
    Так вот-в моем собранном щите поставил эти устройства после вводного автомата в дом.
    Так же поставил вольтметр марки Вольтметр Вм-3
    Ну и при первом включении запустились только 2-е первых фазы а третья никак на запускалась.
    Думал может провод бронированный с браком.
    но потом немного осмыслив-увидел лампочку внизу узм-красным горит-значит авария.
    Так вот стал крутить регулятор на узм -стояло мах-240-поставил 260В
    min-поставил на 190в.
    Все заработало.
    Так вот теперь буквально следя за вольтметром вижу по третьей фазе показывает 255-опять срабатывает защита на узм-51.
    потом как напряжение стало менее 255-эта узм-снова заработала.
    По вольтметру заметил что напряжение по фазам
    1-я -210в
    2-я - 240в
    3-я-250в
    не претендую что вольтметр этот точен-но теперь на след день вырубает другие узм
    напряжение прыгает то 200-то 250-260в
    узм-ки то сработают то включаются-чайник вскипятить нереально.
    включил болгарку то же самое-очень чуствительный прибор- отрубает сразу-
    ну и вот вопрос-как так жить-напряжение прыгает на 50-60 вольт по фазам.
    узм-ки срабатывают
    поставил пока перемычки -без этих узм-и сварка и электроприборы работают без проблем
    Посоветуйте как быть?
    а то уже планирую продать эти узм-слишком уж чувствительны

    BM_3_fin_big.jpg4005740846507.jpgCIMG0488.jpg
    Последний раз редактировалось igor2772; 22.05.2013 в 23:18.

  2. #2
    igor2772
    Гость
    Вот так это все выглядит!

    CIMG0579.jpgCIMG0577.jpg

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    igor2772, совет в данном случае может быть один, установите стабилизатор напряжения и тогда голова болеть не будет. ИМХО.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения