Тема: АВДТ на сервере выбивает

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ОМГэлектрик Посмотреть сообщение
    Одна распределительная коробка и от нее на все розетки
    Поймите, что при такой схеме может получиться следующее:
    После монтажа, когда схема будет эксплуатироваться, какой-нибудь грамошных спец подключит к одной розетке пилот, а от него запитает серверную и потребляемая допустимая мощность превысит допустимые пределы в 10 - 16А для розетки и в 16А для кабеля 3х2,5. А защитный аппарат защиты в 25А не отключит линию при превышении максимально допустимой мощности. В результате Вы получите оплавление розетки и кабеля. Дальнейшее развитие событий можно предсказать. Короткое замыкание или пожар. Думаю, что Станислав написал правильно:

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А. Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.

  2. #12
    ОМГэлектрик
    Гость

    Хорошо

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Поймите, что при такой схеме может получиться следующее:
    После монтажа, когда схема будет эксплуатироваться, какой-нибудь грамошных спец подключит к одной розетке пилот, а от него запитает серверную и потребляемая допустимая мощность превысит допустимые пределы в 10 - 16А для розетки и в 16А для кабеля 3х2,5. А защитный аппарат защиты в 25А не отключит линию при превышении максимально допустимой мощности. В результате Вы получите оплавление розетки и кабеля. Дальнейшее развитие событий можно предсказать. Короткое замыкание или пожар. Думаю, что Станислав написал правильно:

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А. Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.
    Вы абсолютно правы!!! Спасибо что указали на ошибку
    Буду настаивать на установке щита в серверной. И с него выводить 3 или 4 группы розеток.

  3. #13
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    ОМГэлектрик, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения