
Сообщение от
Микола
Поймите, что при такой схеме может получиться следующее:
После монтажа, когда схема будет эксплуатироваться, какой-нибудь грамошных спец подключит к одной розетке пилот, а от него запитает серверную и потребляемая допустимая мощность превысит допустимые пределы в 10 - 16А для розетки и в 16А для кабеля 3х2,5. А защитный аппарат защиты в 25А не отключит линию при превышении максимально допустимой мощности. В результате Вы получите оплавление розетки и кабеля. Дальнейшее развитие событий можно предсказать. Короткое замыкание или пожар. Думаю, что Станислав написал правильно:
Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Вам необходимо проложить две или три групповые розеточные линии от щс до серверной, на каждую группу установить автоматический выключатель номиналом не более 16 А. Тогда всё будет работать в штатном режиме и не будут происходить ложные отключения.