Тема: Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

  1. #1
    Электричка
    Гость

    Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

    Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста, нужно проложить линию резервного питания на полную мощность. Медь Заказчику дорого, спаренный алюминий 2х240 кв. мм не проходит по длительно допустимому току. Нашла кабели с изоляцией из сшитогог полиэтилена (АПвВГ, АПвВнг, АПвБбШв и т.д.) никогда раньше с ними не сталкивалась. Проверила все характеристики (токи, радиусы и т.д.)-все подходит, но наши опытные монтажники стали возмущаться: "ты попробуй его смонтируй, он ломается и т.д." Звонила на завод, интересовалась, ничего подобного мне не поддтвердили. Поясниете-в чем фишка, что имеют в виду монтажники? Или просто каприз?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
    АПвВГ, АПвВнг, АПвБбШв и т.д.
    Кабельные системы из сшитого полиэтилена применяются в основном на напряжения свыше 6 кВ.
    Применять на напряжение 0.4 кВ не целесообразно из-за высокой стоимости.
    Вот ссылка, почитайте
    Если с финансами не проблема-лучше сшитый полиэтилен.
    Характеристики здесь!

  3. #3
    Электричка
    Гость
    В "АВВ" может очень дорого? Сейчас отправила Заявку в Кольчугино, жду цену, но предварительно АПвВнг-1-4х240 в раойне 500руб. за п.м., почти как и АВбБшв, вот АВВГ -4х240 не знаю цену.