Добрый день.Вопрос вот в чём.Нужно ли ставить УЗО на вводе щита освещения.Делаю аналог проекта Мазутонасосной.а там вот что-» На вводе щитов освещения устанавливаются выключатели с дифференциальным модулем (УЗО) на ток утечки 300мА, что обеспечивает противопожарную защиту в сети освещения. На группах установлены автоматические выключатели дифференциального тока на ток утечки 30мА для контроля наличия тока утечки между нулевыми рабочими и защитными проводниками согласно п.6.2.1 ГОСТ Р 51330.13-99.»
Никогда не ставила УЗО на вводе.Ставила только на розеточную группу.и по ПУЭ гл. 7.1.81.7.1.79,СП 31-110-2003 УЗО не требуется.Больше нигде про УЗО не нашла.Решила не ставить и сдала проект.Хочется быть уверенной что всё правильно)спасибо за Ответ.очень жду)