    Надо ли выполнять повторное заземление?

    Для электроснабжения моего участка установлен свой тр. 40 кВа, т.е. питание будет по схеме TN-S. Я только не понял одного – нужно – ли выполнять вторичное заземление каждого здания (их несколько на участке) или просто тянем 5-ти жильные кабели (для 3-ф) н ввод зданий?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    нужно – ли выполнять вторичное заземление каждого здания (их несколько на участке) или просто тянем 5-ти жильные кабели (для 3-ф) н ввод зданий?
    На вводе в здание требуется выполнять повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.