baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не срабатывают автоматы и Дифференциальный автомат.

  1. #1
    Николай13
    Гость

    Не срабатывают автоматы и Дифференциальный автомат.

    Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. 8 лет назад покупал однофазный дифференциальный автомат фирмы ИЗК. Работал хорошо, но сейчас получается так, что он не реагирует на короткое замыкание (раньше реагировал). Кнопка "Тест"- работает. Вопрос- может ли он быть неисправным, если не реагирует на КЗ, но кнопка "Тест" работает? Дело ещё в том, что купил ещё 4 автоматических выключателей фирмы iЕК, так вот они тоже не реагируют на Кз. Может ли такое быть? Автоматы новые. Проверял опасным способом: в сарае в розетку вставлял вилку, оголённые провода от вилки быстро замыкал на железной скобе. Извините, понимаю, что так делать нельзя, но другого выхода не было. Подскажите, пожалуйста, может ли такое быть, что новые автоматы не срабатывают, а 8- летний ДИФ тоже отказывается срабатывать от КЗ при исправной кнопке "Тест". И ещё, подскажите, как в домашних условиях можно проверить работу АВ и ДИФа. Заранее премного благодарен.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Николай13 Посмотреть сообщение
    8 лет назад покупал однофазный дифференциальный автомат фирмы ИЗК. Работал хорошо
    Как определяли работу дифа?
    Цитата Сообщение от Николай13 Посмотреть сообщение
    Вопрос- может ли он быть неисправным, если не реагирует на КЗ, но кнопка "Тест" работает?
    ИЭК по сути своей не может работать хорошо, купите АВВ или Legrand.
    Цитата Сообщение от Николай13 Посмотреть сообщение
    Дело ещё в том, что купил ещё 4 автоматических выключателей фирмы iЕК, так вот они тоже не реагируют на Кз. Может ли такое быть?
    Аппараты защиты этого производителя ненадёжны, так что не стоит удивляться, когда новый автомат не работает.
    Цитата Сообщение от Николай13 Посмотреть сообщение
    а 8- летний ДИФ тоже отказывается срабатывать от КЗ при исправной кнопке "Тест"
    А какой аппарат защиты срабатывает? Какой номинал у дифа?
    Цитата Сообщение от Николай13 Посмотреть сообщение
    как в домашних условиях можно проверить работу АВ и ДИФа
    Надо купить прибор для проверки УЗО и аппаратов защиты, тогда можно проверять.

  3. #3
    Dima32
    Гость
    Собираюсь купить автоматы и дифф. автоматы Schneider electric. Нужно ли их везти в электроиспытательную лабораторию для проверки? Или можно смело ставить в щит? Их же на заводе вроде как должны проверять.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Нужно ли их везти в электроиспытательную лабораторию для проверки?
    Это зависит от Вашего желания. Обычно этого не делают. Гораздо больше смысла будет, если Вы после монтажа проводки и щитов пригласите электролабораторию, чтобы они проверили характеристики сети.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    По-хорошему надо провести испытания УЗО, то есть проверить дифференциальный отключающий ток и время срабатывания. Но Вам достаточно будет произвести испытания путем нажатия на кнопку "Т" (тест), включенного в сеть УЗО.
    ПТЭЭП, 28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В
    п. 28.7. Проверка устройств защитного отключения - производится путем нажатия на кнопку "Т" (тест), включенного в сеть устройства.
    Указания: Производится не реже 1 раза в квартал.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения