Инспектор МЖИ утверждает, что лампа аварийного освещения, расположенная в электрошкафу должна быть закрыта плафоном. Так ли это? Так же он утверждает, что светильники, установленные в подвале жилого дома, должны быть влагозащищёнными?
Инспектор МЖИ утверждает, что лампа аварийного освещения, расположенная в электрошкафу должна быть закрыта плафоном. Так ли это? Так же он утверждает, что светильники, установленные в подвале жилого дома, должны быть влагозащищёнными?
Всё правильно говорит инспектор. ПУЭ, 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.
Подвалы, в большинстве случаев, относится к помещениям с повышенной опасностью, соответственно в них требуется устанавливать влагозащищённые светильники. ПУЭ, 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Посмотрите в СП 31-110-2003, п. 4.31 Минимально допустимую степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 для освещения непожаро- и невзрывоопасных помещений с разными условиями среды следует принимать по таблице 4.9.