    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Поправьте если неправильно, если разрешенная мощность на дом 7кВт, то автомат надо будет ставить номиналом 32А?
    Зокир, откуда взялись 7 кВт, если заявка не подавалась? Кто их выделил?

  2. #42
    Зокир
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    откуда взялись 7 кВт, если заявка не подавалась? Кто их выделил?
    Позвонил в ЭСО, узнал, сказали если у вас будет 220В то на дом выделяется 7кВт.

  3. #43
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Позвонил в ЭСО, узнал, сказали если у вас будет 220В то на дом выделяется 7кВт.
    Не торопитесь. Ещё раз внимательно и, по возможности, точно посчитайте мощность потребителей. Отопление какое будет? Электрокотёл, бойлер и т.д. в доме ставить планируете?
    По существующим правилам вы в заявке можете указать мощность до 15 кВт включительно. Это не значит, что её выделят, но лучше поторговаться. )))

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Позвонил в ЭСО, узнал, сказали если у вас будет 220В то на дом выделяется 7кВт.
    Не звонить надо, а ехать в ЭСО и писать заявление на выделение 15 кВт в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334.
    Зокир, я дал Вам ссылку на вышеупомянутое постановление, ознакомьтесь с ним.

  5. #45
    Зокир
    Гость
    В общем вот... Здесь думаю пояснять не нужно, вы человеки умные все сами поймете... Не могу определиться с положением щитка(в точке а или б), и еще на какой высоте он должен находиться?
    Можно еще пару вопросов по поводу самого щитка. УЗО нужно будет ставить после счетчика?
    И вот по вашему примеру раскидал групповые линии. Получилось так:
    1. Стиралка - ДА С16 30мА
    2. Розетки ком. 1 и 2 - ДА С16 30мА
    3. Розетки ком. 5 и 6 - ДА С16 30мА
    4. Холодильник + группа розеток - ДА С16 30мА
    5. Кондиционер + доп розетка - ДА С16 30мА
    6. Розетки мансарда - ДА С16 30мА
    7. Освещение комн. 1 и 2 - АВ С10А
    8. Освещение комн. 3 и 4 - АВ С10А
    9. Освещение комн. 5 и 6 - АВ С6А
    10. Освещение мансарда - АВ С6А
    11. Освещение улица - АВ С6А
    12. Резерв ДА
    13. Резерв АВ
    12 и 13 позиции в последующем будут использоваться для бани.

    На ваш суд так сказать...

  6. #46
    Зокир
    Гость
    Вот примерно такая картинка Безымянный.JPG

  7. #47
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    В общем вот...Вложение 318 Здесь думаю пояснять не нужно
    Вложения нет

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    И вот по вашему примеру раскидал групповые линии. Получилось так:
    А где группы с тёплым полом?

  8. #48
    Зокир
    Гость
    На теплый пол тоже отдельная групповая линия нужна? А не допускается к примеру сделать ответвление от розетки в каждой комнате?

  9. #49
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    На теплый пол тоже отдельная групповая линия нужна?
    А какой тёплый пол вы планируете монтировать? Мощность подсчитали?

    ПУЭ п. 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А не допускается к примеру сделать ответвление от розетки в каждой комнате?
    Нет.

  10. #50
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    А не допускается к примеру сделать ответвление от розетки в каждой комнате?
    Можно и так, но тогда придётся заглушить (демонтировать) все розетки в групповых линиях и использовать данные кабельные линии только для тёплого пола.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    На теплый пол тоже отдельная групповая линия нужна?
    Обязательно! Судя по данным в представленной схеме, Вам потребуется минимум 4 кабельные линии для тёплого пола.