    По какой схеме собрать щит?

    Дачная электрика выполнена по схеме «Автомат ввода (25 А) – счетчик – УЗО (30 мА, совмещенное с автоматом 25 А) – все потребители». Пришлось установить релейный стабилизатор напряжения на 5 кВА. При включении по схеме «Автомат ввода – счетчик – стабилизатор – УЗО – все потребители». Через 30-40 минут после включения вибрационного насоса для полива огорода срабатывает УЗО. По какой схеме правильно включить оборудование?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По какой схеме правильно включить оборудование?
    Удалите из схемы после счётчика УЗО 30 мА. Из-за него все беды, так как происходит ложное срабатывание от превышения допустимых токов утечки. Вам надо каждую групповую линию рассматривать индивидуально, и при необходимости, устанавливать на неё своё индивидуальное УЗО. ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

  3. #3
    Гоша
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Удалите из схемы после счётчика УЗО 30 мА. Из-за него все беды, так как происходит ложное срабатывание от превышения допустимых токов утечки. Вам надо каждую групповую линию рассматривать индивидуально, и при необходимости, устанавливать на неё своё индивидуальное УЗО.
    Спасибо, но не понял. Согласно Вашим рекомендациям групповые УЗО опять будут включены после стабилизатора (который один на всю дачу), что вызовет ложные срабатывания.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Согласно Вашим рекомендациям
    Это не рекомендации, а требования. Смотрите ПУЭ, 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    групповые УЗО опять будут включены после стабилизатора (который один на всю дачу), что вызовет ложные срабатывания.
    Стабилизатор не вызывает ложные срабатывания. Ознакомьтесь с принципами работы стабилизаторов напряжения.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Спасибо, но не понял
    А что тут понимать, удаляйте срочно УЗО с ввода. Какой идиот его туда поставил?

  6. #6
    Гоша
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А что тут понимать, удаляйте срочно УЗО с ввода. Какой идиот его туда поставил?
    Тогда почему при переключении стабилизатора в режим байпас срабатывания УЗО не происходит?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Гоша, Вы не ответили на вопрос

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какой идиот его туда поставил?

    Цитата Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
    Тогда почему при переключении стабилизатора в режим байпас срабатывания УЗО не происходит?
    Читайте "Принцип работы устройства защитного отключения (УЗО)"

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Гоша, УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Гоша, удаляйте вводное УЗО и спите спокойно. Обязательно ознакомьтесь с
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    "Принцип работы устройства защитного отключения (УЗО)"

  10. #10
    Гоша
    Гость
    Поставил предыдущий хозяин дачи. Я его уже отключил.