Тема: Допускается ли соединять в розетках заземляющий провод шлейфом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё правильно, только не шинку, а ВАГОвский зажим. Устанавливаете в блоке розеток один глубокий подрозетник, в нём устанавливаете зажим ВАГО и от него отдельными ответвлениями делаете распределение по розеткам РЕ-проводника. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    ампераж ВАГО брать такой же как указан на розетках??

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Евгений61, ознакомьтесь с правилами пользования форумом! 3.5. Избыточное цитирование запрещено. В общем случае размер цитаты не должен превышать трех-четырех строк текста.
    Последний раз делаю Вам замечание, при повторных нарушениях акаунт будет заблокирован. Изучайте правила пользования форумом!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ампераж ВАГО брать такой же как указан на розетках??
    Выбирать надо по сечению подключаемых проводников. Величина сечений указывается. Например, 0,5 - 4 мм2. Сила тока, которую держит зажим будет равна 32А (допустимый ток для проводника сечением 4 мм2). Для 2,5 мм2 будет 24А.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ампераж ВАГО брать такой же как указан на розетках?
    Для розеточных линий надёжнее использовать ВАГО типа 222-413 и 222-415.