Тема: Сколько можно поставить АВ под защиту одного Узо?

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Сколько можно поставить АВ под защиту одного Узо?

    Как рассчитать сколько, можно поставить АВ, линий под защиту одного Узо?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Не советую подключать к УЗО несколько АВ, так как велика вероятность ложного срабатывания УЗО, связанного с большими токами утечки. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Станислав! Большое спасибо,за подробный ответ.

  4. #4
    Elktrik
    Гость
    Уважаемый Станислав,не могли бы Вы дать источник информации,данной Вами выше,хотелось бы подробней разобраться.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

  6. #6
    Elktrik
    Гость
    Спасибо большое!

  7. #7
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не советую подключать к УЗО несколько АВ, так как велика вероятность ложного срабатывания УЗО, связанного с большими токами утечки. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
    Станислав расскажите как это понимать если по пуэ сказанно ,что необходимо на вводе в квартиру устанавливать узо с током утечки не более 30 ма.но после узо обязательно будет несколько автоматов на разные линии.Почему тогда правила обязывают ставить узо?

  8. #8
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Евгений61, ознакомьтесь с правилами пользования форумом! 3.5. Избыточное цитирование запрещено. В общем случае размер цитаты не должен превышать трех-четырех строк текста.
    Делаю Вам замечание!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Станислав расскажите как это понимать если по пуэ сказанно ,что необходимо на вводе в квартиру устанавливать узо с током утечки не более 30 ма
    Интересно, а где Вы прочитали, что на вводе надо устанавливать УЗО не более 30 мА? Вы всё попутали, ознакомьтесь с требованиями внимательнее.