Тема: Допускается ли соединять в розетках заземляющий провод шлейфом?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    А если это 2,5 мм с 5 кВт нагрузки..?
    Я Вам приводил уже ссылку на расчеты допустимых длительных токов на проводники, изучайте и повышайте знания, а потом возмущайтесь.
    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    К тому же испытания показали, что уже на 25А этот Ваш любимый ВАГО плавиться ко всем чертям, а что такое 25А? А это 5,5 кВт!
    Приведите эти испытания. Кто позволил такую нагрузку на проводники сечением 2,5 мм2?

    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    А что такое 5,5 кВт для торгового помещения да при нашем то российском монтаже...? Да фигня полная! И в чем, в итоге, отличие от сиза?
    Читайте внимательно, я уже приводил данные.
    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    Единственным решением Вы наверно посчитаете установку соответствующего АВ, чтобы не давать нагрузку на ВАГО больше 20А? Но опять же ерунда, мало кто из монтажников будет расчитывать точную нагрузку.
    ПУЭ, п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.


    Цитата Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
    Р.S. Чтобы окончательно отмести Ваши амбиции проделайте следующее: соедините в распайке, которую после монтажа замуруете в стену лет на 10-15
    ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    P.S. Ваши познания и амбиции оставьте при себе, не стоит давать советов в тех темах, в которых Вы не разбираетесь.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Сашка, хотите обсудить способы соединения проводников, то Вам в тему Соединение проводников в распаечных коробках.

  3. #23
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Запрещено шлейфовать заземляющий РЕ-проводник.
    Это что же если у меня в гараже будет в 5 блоков розеток в разных местах то к каждой из них нужно вести отдельный провод РЕ от шины щитка, это ж какой жгут получится, или как то по другому можно решить этот вопрос?

  4. #24
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    Это что же если у меня в гараже будет в 5 блоков розеток в разных местах то к каждой из них нужно вести отдельный провод РЕ от шины щитка, это ж какой жгут получится, или как то по другому можно решить этот вопрос?
    За механизмом розетки,делайте соединение РЕ,с него ответвление на розетку.

  5. #25
    Виктор1971
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    За механизмом розетки,делайте соединение РЕ,с него ответвление на розетку.
    Прошу прощения, не совсем понял, типа шинку ставить какую в первой коробке а от нее к остальным в блоке и так в каждом блоке?

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    типа шинку ставить какую в первой коробке а от нее к остальным в блоке и так в каждом блоке?
    Всё правильно, только не шинку, а ВАГОвский зажим. Устанавливаете в блоке розеток один глубокий подрозетник, в нём устанавливаете зажим ВАГО и от него отдельными ответвлениями делаете распределение по розеткам РЕ-проводника. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

  7. #27
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё правильно, только не шинку, а ВАГОвский зажим. Устанавливаете в блоке розеток один глубокий подрозетник, в нём устанавливаете зажим ВАГО и от него отдельными ответвлениями делаете распределение по розеткам РЕ-проводника. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    ампераж ВАГО брать такой же как указан на розетках??

  8. #28
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Евгений61, ознакомьтесь с правилами пользования форумом! 3.5. Избыточное цитирование запрещено. В общем случае размер цитаты не должен превышать трех-четырех строк текста.
    Последний раз делаю Вам замечание, при повторных нарушениях акаунт будет заблокирован. Изучайте правила пользования форумом!

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ампераж ВАГО брать такой же как указан на розетках??
    Выбирать надо по сечению подключаемых проводников. Величина сечений указывается. Например, 0,5 - 4 мм2. Сила тока, которую держит зажим будет равна 32А (допустимый ток для проводника сечением 4 мм2). Для 2,5 мм2 будет 24А.

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ампераж ВАГО брать такой же как указан на розетках?
    Для розеточных линий надёжнее использовать ВАГО типа 222-413 и 222-415.