Желательно выполнять прокладку кабеля в земле бронированным кабелем ВБбШв, тогда не надо будет защищать его от механических повреждений.
Если Вы прокладываете кабель марки ВВГнг, то его надо защитить от механических повреждений. При прокладке небронированного кабеля под автомобильной дорогой, его необходимо защищать асбестоцементными трубами. В газонной части допускается прокладка кабеля в трубах ПВХ.
В газонной части прокладывать кабель необходимо на глубину не менее 0,7 метра, под автодорогой на глубину не менее 1 метра.