А что же тогда берётся? Повторные заземления на вводе в здания?
Тогда зачем в ПУЭ пишут: также заземлителей повторных заземлений РЕN-проводника отходящих ВЛ до 1 кВ.
Подразумевают отдельные независимые заземлители отходящих линий ВЛ, которые установлены на ТП.
ГОСТ Р 50571.18-2000
442.2 Заземляющие устройства трансформаторных подстанций
На трансформаторной подстанции выполняют одно заземляющее устройство, к которому подсоединяют:
- заземляющие электроды;
- заземляющие проводники;
- потенциаловыравнивающие электроды;
- корпуса трансформаторов;
- металлическую броню кабелей напряжением выше 1 кВ;
- металлическую броню кабелей напряжением до 1 кВ, за исключением тех, у которых нейтральный проводник заземлен на независимый заземлитель;
- открытые проводящие части оборудования до и выше 1 кВ;
- сторонние проводящие части.
А это Вы как объясните: Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, при напряжении 0,38 кВ должно быть не более 30 Ом;
Заземлителя! Я же говорю о заземляющем устройстве, в которое входит как правило не один заземлитель. Я видел проект, где было установлено 18 штук на глубину 20 метров.
теперь правильно?
Нет, не правильно. Рисуйте сетку по периметру здания ТП, где в каждой точке установлены заземлители, которые соединены между собой полосами по периметру и по рядам, в итоге получается такая сетка из вертикальных и горизонтальных заземлителей. У Вас же получилась отдельная конструкция, надёжность которой не обеспечивается. Почему Вы на ВЛ повторные заземлители объединили в одно показание? А если их будет 40 штук?