Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
металлической опоры
Опоры разные бывают, нет ли фотографии?

Самый надёжный способ определить состояние опоры - специалисты, вызванные из организации владельца этой опоры, которые проведут все замеры с использованием приборов, дающие точные показания.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Какие допустимые нормы на них?
Значения отклонений стойки опоры от вертикали указаны в:

РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ

РД 34.45-51-300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

«Методические указания по оценке технического состояния воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ и их элементов»

В РД 34.20.504-94, в частности, приведены допуски отклонений от проектного положения п. 4.5.1.4 таб. 4.4:

Отклонение металлической опоры от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ (отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте) 1:200

Отклонение опоры поперек оси ВЛ (выход из створа):

для одностоечных металлических опор при длине пролета, м
до 200 включительно - 100 мм
свыше 200 до 300 включительно - 200 мм
свыше 300 м - 300 мм

для портальных металлических опор на оттяжках пролёта, м

до 250 м включительно - 200 мм
свыше 250 м - 300 мм

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
с помощью отвеса?
С помощью отвеса можно определить отклонения от вертикали одностоечной железобетонной опоры, как определно в «Рекомендации по выправке железобетонных одностоечных свободностоящих опор вл напряжением 35 кв и выше».

С помощью отвеса отклонение стойки опоры определяется следующим образом:
1. На наклоненной стойке опоры по оси ВЛ на высоте около 2,0 м наносится первая точка, на расстоянии 1,5 м ниже первой – вторая..
2. К верхней точке прикладывается отвес, с помощью линейки измеряется расстояние между нитью отвеса и нижней точкой.
3. По результатам измерений определяется отклонение стойки опоры и необходимость ее выправки.
4. При определении отклонения стойки опоры с помощью отвеса необходимо исключить влияние ветра на отвес.

Отклонение нити отвеса длиной 1,5 м -2,6 см (более 1°):
Отклонение опоры с вибрированными стойками длиной 16 м >25

Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >35

Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >40

При таких отклонениях ремонт опор проводят в плановом порядке.
**************
Отклонение нити отвеса длиной 1,5 м >7,5 см (более 3°):
Отклонение опоры с вибрированными стойками длиной 16 м >70

Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >95

Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >120

При таких отклонениях ремонт опор проводят немедленно.

Для металлических опор лучше использовать гидравлический уровень. Наклон металлических опор на подножниках определяется с его помощью и двух реек с метками на одной высоте. Рейки устанавливаются вертикально на опорные плиты башмаков опор. Совмещается уровень жидкости с меткой на одной рейке, и с помощью шкалы на уровне определяется расстояние между уровнем жидкости и меткой на другой рейке. Измеренное расстояние есть разность вертикальных отметок опорных башмаков опор, характеризующая наклон опоры.