Выключатель нагрузки (ВН) и автоматический выключатель (АВ) являются аппаратами управления. Автоматический выключатель, кроме того, является аппаратом защиты.

Установить выключатель нагрузки вы можете, но ставить надо АВ по следующим соображениям, которые изложены в ПУЭ:

3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания.

3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети
3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.