Тема: Как определять наклон металлической опоры?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как определять наклон металлической опоры?

    Как правильно определять наклон металлической опоры вдоль и поперек трассы ВЛ 220 и 500кВ с помощью отвеса? Какие допустимые нормы на них?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    металлической опоры
    Опоры разные бывают, нет ли фотографии?

    Самый надёжный способ определить состояние опоры - специалисты, вызванные из организации владельца этой опоры, которые проведут все замеры с использованием приборов, дающие точные показания.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие допустимые нормы на них?
    Значения отклонений стойки опоры от вертикали указаны в:

    РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ

    РД 34.45-51-300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

    «Методические указания по оценке технического состояния воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ и их элементов»

    В РД 34.20.504-94, в частности, приведены допуски отклонений от проектного положения п. 4.5.1.4 таб. 4.4:

    Отклонение металлической опоры от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ (отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте) 1:200

    Отклонение опоры поперек оси ВЛ (выход из створа):

    для одностоечных металлических опор при длине пролета, м
    до 200 включительно - 100 мм
    свыше 200 до 300 включительно - 200 мм
    свыше 300 м - 300 мм

    для портальных металлических опор на оттяжках пролёта, м

    до 250 м включительно - 200 мм
    свыше 250 м - 300 мм

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    с помощью отвеса?
    С помощью отвеса можно определить отклонения от вертикали одностоечной железобетонной опоры, как определно в «Рекомендации по выправке железобетонных одностоечных свободностоящих опор вл напряжением 35 кв и выше».

    С помощью отвеса отклонение стойки опоры определяется следующим образом:
    1. На наклоненной стойке опоры по оси ВЛ на высоте около 2,0 м наносится первая точка, на расстоянии 1,5 м ниже первой – вторая..
    2. К верхней точке прикладывается отвес, с помощью линейки измеряется расстояние между нитью отвеса и нижней точкой.
    3. По результатам измерений определяется отклонение стойки опоры и необходимость ее выправки.
    4. При определении отклонения стойки опоры с помощью отвеса необходимо исключить влияние ветра на отвес.

    Отклонение нити отвеса длиной 1,5 м -2,6 см (более 1°):
    Отклонение опоры с вибрированными стойками длиной 16 м >25

    Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >35

    Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >40

    При таких отклонениях ремонт опор проводят в плановом порядке.
    **************
    Отклонение нити отвеса длиной 1,5 м >7,5 см (более 3°):
    Отклонение опоры с вибрированными стойками длиной 16 м >70

    Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >95

    Отклонение опоры с центрифугированными стойками длиной 22 м >120

    При таких отклонениях ремонт опор проводят немедленно.

    Для металлических опор лучше использовать гидравлический уровень. Наклон металлических опор на подножниках определяется с его помощью и двух реек с метками на одной высоте. Рейки устанавливаются вертикально на опорные плиты башмаков опор. Совмещается уровень жидкости с меткой на одной рейке, и с помощью шкалы на уровне определяется расстояние между уровнем жидкости и меткой на другой рейке. Измеренное расстояние есть разность вертикальных отметок опорных башмаков опор, характеризующая наклон опоры.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Про самое главное я и забыл, надо было с этого начать. Надеюсь, Вам известно о том, что воздушная линия электропередач (ВЛ, ВЛИ) - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). Доступ к ним имеет только квалифицированный персонал.

    ПУЭ 1.1.14. Квалифицированный обслуживающий персонал - специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.

    МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
    ПОТ Р М-016-2001
    РД 153-34.0-03.150-00

    1.1. Область и порядок применения Правил

    1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

    Если Вы не относитесь к вышеперечисленным, если Вы не попадаете ни под одну из категорий "персонал", которые сформулированы в Правилах, не имеете соответствующей квалификации и допусков по технике безопасности, не являетесь сотрудником предприятия собственника ВЛ, то любые работы, в том числе и любые замеры на опорах ЛЭП, пусть и несложные на вид Вам делать запрещено, в первую очередь, для Вашей же безопасности (и не только).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения