ГОСТ Р 53769-2010 у этого госта область применения на кабеля силовые напряжением 0,66,1 и 3 кв 50 гц,а в моём варианте 0,22!!! разве это можно объединять??
ГОСТ Р 53769-2010 у этого госта область применения на кабеля силовые напряжением 0,66,1 и 3 кв 50 гц,а в моём варианте 0,22!!! разве это можно объединять??
А можно я ёщё один задам тут же?
значит смысл таков:напряжение у них прыгает просто ужас. они от этого УМЗ отключили,а ведь плита дорогая и жалко другую технику. решили они поставить стабилизатор напряжения на 15 квт.вводной автомат яу нах на 32А. С момента стройки остался. Я их отправил в энерго сбыт и получать ТУ на подключение 15 квт как на жилой дом.делаем расчёт 15000х0,7(коф.одновремённости)= 10500,10500/220=47,7АСкорее всего им установят 50А АВ или 40А.Смотрим в пуэ таблица 1.3.4 и вижу в первом столбике(открыто)50А=6мм2.зна чит после вводного автомата до счетчика монтируем 6мм2
правильно?
Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.
Евгений61, если на кабель с проводниками сечением 4 мм2 установить автоматический выключатель номиналом 32 А, то по ГОСТ Р 53769-2010 допустимая токовая нагрузка составляет 36 А.
Теперь смотрим какой допустимый ток в режимах перегрузки:
36 х 1,16 = 41,8 А
То есть в режиме перегрузки максимально допустимый ток составит 41,8 А.
Теперь давайте посмотрим максимальный ток, при котором сработает автоматический выключатель на 32 А:
32 х 1,45 = 46,4 А
И что же у нас получилось? Можете ответить?
ааааа. ясно. огромное спасибо.всё очень понятно.