  1. #1
    Евгений61
    Гость
    ГОСТ Р 53769-2010 у этого госта область применения на кабеля силовые напряжением 0,66,1 и 3 кв 50 гц,а в моём варианте 0,22!!! разве это можно объединять??

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    ГОСТ Р 53769-2010 у этого госта область применения на кабеля силовые напряжением 0,66,1 и 3 кв 50 гц,а в моём варианте 0,22!!! разве это можно объединять??
    Ваши кабеля изготавливают по этому ГОСТу.

  3. #3
    Евгений61
    Гость
    А можно я ёщё один задам тут же?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    А можно я ёщё один задам тут же?
    Конечно можно, тему же Вы открыли.

  5. #5
    Евгений61
    Гость
    значит смысл таков:напряжение у них прыгает просто ужас. они от этого УМЗ отключили,а ведь плита дорогая и жалко другую технику. решили они поставить стабилизатор напряжения на 15 квт.вводной автомат яу нах на 32А. С момента стройки остался. Я их отправил в энерго сбыт и получать ТУ на подключение 15 квт как на жилой дом.делаем расчёт 15000х0,7(коф.одновремённости)= 10500,10500/220=47,7АСкорее всего им установят 50А АВ или 40А.Смотрим в пуэ таблица 1.3.4 и вижу в первом столбике(открыто)50А=6мм2.зна чит после вводного автомата до счетчика монтируем 6мм2
    правильно?

  6. #6
    Евгений61
    Гость
    Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.

  7. #7
    Евгений61
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.
    это был ответ про вводной

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.
    Правильно!

    Цитата Сообщение от Евгений61 Посмотреть сообщение
    это был ответ про вводной
    Я понял.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Евгений61, если на кабель с проводниками сечением 4 мм2 установить автоматический выключатель номиналом 32 А, то по ГОСТ Р 53769-2010 допустимая токовая нагрузка составляет 36 А.
    Теперь смотрим какой допустимый ток в режимах перегрузки:
    36 х 1,16 = 41,8 А
    То есть в режиме перегрузки максимально допустимый ток составит 41,8 А.
    Теперь давайте посмотрим максимальный ток, при котором сработает автоматический выключатель на 32 А:
    32 х 1,45 = 46,4 А
    И что же у нас получилось? Можете ответить?

  10. #10
    Евгений61
    Гость
    ааааа. ясно. огромное спасибо.всё очень понятно.