здрасте. нужно подключить варочную панель мощностью 7100. по пуе7 таблица 1.3.4. следует
(7100/220=32,27А),что кабель на плиту необходимо 6мм2 ,так как по последней калонке 5 мм2 мало.
на разных сайтах электрики рекомендуют на плиты до 13 кв ставить сечение 4мм2
кто прав???
Исходя из расчёто автомат защиты на такаой ток нужен С 32 или хватит С25???????
прошу помощи



Ответить с цитированием



